回复:G120待机时自燃

渔明锅红

  • 帖子

    2056
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-09-19 12:19:23

25楼

展开查看
以下是引用你以为你是谁在2019-09-18 15:21:06的发言 >12楼

鱼工这是质疑变频器质量问题了?这个可要慎重,要挨骂的。 

以下是引用渔明鱼工在2019-09-18 15:03:33的发言 >10楼:G120待机烧坏,我们...

引用10楼详细内容:

G120待机烧坏,我们一年中烧坏了8台,主要是因为电容自燃,后来我们把这批次的从国外过来的变频器电容全换了,目前用了几年没出现烧的了,换电容我们也是依据同样我们有一批货是国内发的内部电容是国内生产的使用10年也没有烧。

还有就是你们设备中使用的变频器可能存放超过一年才做成设备,开机前没有进行预充电,出现烧坏的可能性会增加。

烧坏的变频器,我们是发到德国检测的,最后给我们的反馈是我们的电压偏高,我也无言以对,只能反问为什么我们换了新的(国内采购的)没有烧,我特意拆下来看过电容是国产不烧,国外的电容就会出问题,事实我们把剩余的几台从国外过来的变频器换过电容之后没有烧过呀!

如果siemens看到我觉得是如何去面对问题,怎么会责怪客户,客户是上帝呀!再说我们发出来的贴子是经过网管审核的。

还好我们变频器燃烧时消防系统启作用了,喷一下几万元没了,要是大火那是不能想了。