如果是PM250,无需人为预充电的。它是可调节型的整流回馈单元。没有人参与预充电的必要!
引用16楼详细内容:
渔工,你好!
设备已经调试完毕,投入使用中,并非首次上电。
另外,关于长期搁置的变频器,需要对电容器进行预充,这个确实以前不知道,受教了,感谢经验分享!
但是,K版四象限的G120变频器这篇帖子中指出,PM250“这个装置,没有直流母线输出,内部也没有直流母线电容器。所以不存在长期闲置后的人为唤醒直流母线电容器问题。"
那么是不是就不存在你说的这个问题了。
引用10楼详细内容:
G120待机烧坏,我们一年中烧坏了8台,主要是因为电容自燃,后来我们把这批次的从国外过来的变频器电容全换了,目前用了几年没出现烧的了,换电容我们也是依据同样我们有一批货是国内发的内部电容是国内生产的使用10年也没有烧。
还有就是你们设备中使用的变频器可能存放超过一年才做成设备,开机前没有进行预充电,出现烧坏的可能性会增加。
渔工说的预充是指变频器放置一年以上后,首先再上电时激活电容的操作。这个与变频器是什么类型的没有太大关系吧?