回复:s7 200CN(6ES7 214--2AD23--0XB8)输出接24V继电器的困惑

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-09-19 19:38:09

5楼

人家手册都说了,DC/DC/DC的是源输出,且接线图明确的标清楚0V接继电器0V。那么PLC肯定是输出24V驱动继电器的。

PMOS作为上管源输出有一个非常好的好处就是负载短路时不会烧掉MOS!如果是NMOS漏输出,负载短路可是会烧MOS的啊!还有PMOS关闭时相当于开路的,不像是NMOS有一定的悬浮电压!容易对其它线路造成干扰!所有,有什么理由不用PMOS源输出?