以下是引用kdrjl在2019-09-19 09:32:02的发言 >20楼

第一,你的问题系统是55kW装置,应该可以申请现场服务。针对保内而言;


第二,你说的关于柜内温度问题,可以自己确认,用红外测温仪,看看柜内温度和电容的温度。可以透视拍摄的那种。另外根据每一个装置的型号,都会有对应的冷却介质流量要求。再根据电器柜的进出口截面,自己算一下是否符合规定?

昨天设备没有使用,测了待机温度只有30多度,不到40度。今天再拿热成像仪监控一下设备运转后的温度。

根据电柜上安装的两个散热风扇型号查了下

 

 

按照这个信息,两个散热风扇的最大风量和也只有62l/s,还不考虑进风口开孔面积的情况。 (这样理解应该没有错吧?)

这是一个甘于平庸,便自取灭亡的时代。

精华帖版主置评:又发现就好,但要确认一下。kdrjl