以下是引用DRAC201186在2019-09-20 10:24:12的发言 >

K版,我这边还有一个疑惑的问题:

对于发动机试验这种连续发电工况,回馈到电网的影响有多大?

两台变频器接入到一个动力柜,没有其他负载,一个变频器工作,另一个变频器待机,这样会不会导致电压升高?

对于这样的情况,动力柜在设计时需要注意些什么?

回馈对电网是否有影响,关键看电网变压器二次侧容量,一般变压器二次侧容量是变流装置的3-5倍,就没问题。放心用。


如果回馈对周边其它用电设备产生了噪声干扰,一般在变流器与电网之间,加装无线电干扰滤波器即可。条件是EMC安装布线符合规范要求。


这些都是很成熟的应用技术。只要系统规范制作,规范安装布线。不会有问题的。