以下是引用高山孤影在2019-09-20 13:45:33的发言 >44楼

y版,所有的变频器都是不允许0Hz满电流的,您这种场合比较适合用开关磁阻电机。

以下是引用yming在2019-09-20 13:19:22的发言 >43楼:我们是多台驱动的生...

引用43楼详细内容:

我们是多台驱动的生产线,停机后总是要从0开始(经常性的);上料、穿线只能是低速。

我一直是在PLC中加入程序段,10秒未升速,全部停机;需要再次按启动。

从前直流驱动,就有这种问题。工人中午吃饭休息一个多小时,电机励磁一直加载,风机呜呜响。


PM250、PM240参数中对风机有控制参数吗?我忘了。

MM4就有风机控制,我取消了自动停,让它一直转着散热。

以下是引用威师爷在2019-09-20 13:06:13的发言 >42楼:y版!我们的吊车应...

引用42楼详细内容:

y版!

我们的吊车应用会这样去用。

有一个防溜车功能,在变频器没有输出的情况下,如果速度编码器监控到大于5hz的速度就认为制动器失效。

这个时候负载悬停功能会自动投入运行(0速满转矩)!


以下是引用yming在2019-09-20 10:59:47的发言 >41楼:我倒有个问题:为...

引用41楼详细内容:

我倒有个问题:

为啥PM250不允许0Hz满电流工作?低速的电流也有限制,不能连续工作?



PM240、PM240-2也是一样的限制。



你们会变频器启动,长时间不升速么?


我觉得你说对了。变频器容量选小了。

西门子变频器的边界数据越来越实际。因此,不能像以前简单选择。单纯地按LO/HO功率选不行,单纯地按电流选也不行,还要综合运行、环境情况选择才行。

总的感觉要选大些才比较靠谱。