恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-20 15:00:58
13楼
嗯,楼主可以尝试把电器柜的柜门打开,然后继续连续的满负荷工作。如果不再出现烧触发变压器的问题。而且用红外测试仪测试变压器表壳温度不超过80度。
那问题就来了!系统的集成制造商,对柜子的散热设计是一大败笔。其内部的空间和进出风口截面,存在设计缺陷!
此楼问题非常典型。不要以为模仿就是设计呀。嘻嘻
之前的一段时间都是在计划性的停机,所以对于变频器运行温度也没有机会实际的监测。
这次刚好刚刚开机,就进行了测量。
环境温度在25℃左右,触发变压器的最高温度在53℃(目前柜门都是打开的情况且室内有加强通风)。
这样看来之前损坏时,温度应该远超60℃了。
另外也有根据飞版的建议,把变频器功率部件的温度加入监测,目前看起来最高在50℃左右。
也通过跟各位大佬的交流,发现整个柜体的设计尤其是散热的部分还是存在很对的缺陷。下面放图。。。
柜体正面图
顶部散热网上还有一个挡板
变频器的散热风扇的出风口被遮挡。
所有的这些考虑不周到,在一段时间或特殊工况的运行后,就会爆发出来!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主