回复:ET200sp 8AI模块(6ES7 134-6GF00-0AA1)和变频器模拟量反馈接线问题。谢谢。

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-21 21:04:10

1楼

所有模拟量AI都可以接外部有源的。仅需要信号共地即可。

模拟量输入模块自己要AD转换,没自己的电源怎么可能?

使用变频器的输出信号,大多是电流两线信号。信号失真,与两设备等电位没做好有关。

所以,变频器上信号端子的地要和这里的地连接成一个信号参考地!