恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-21 22:01:04
49楼
MC时代的AFE电源柜,炸了几十台。
ALM也炸过10台8台。
BLM炸了2次
每次首次上电,都关好门,跑远远的。
BLM连续炸了2次原因:挂上电能测试仪监控2天,发现电网有问题,后面发现是和隔壁电镀厂共用一个变压器。
AFE炸太多了,电容和IGBT多,可能是升压电路对电网要求比较高,后面s120出来后换BLM,相同环境很少炸了。
S120直流母线也炸了不少,其实内部设计也有些问题,驱动内部铜条距离有些近,我们曾经拆机加套绝缘。
精华帖版主置评:干的漂亮。谢谢这个共享。kdrjl