回复:向导 运动 不能运行是什么原因 之前有时测试能运行

ligp99

  • 帖子

    926
  • 精华

    0
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-06-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-09-22 15:38:23

2楼

展开查看
以下是引用Lijr在2019-09-18 08:18:52的发言 >1楼

看看硬件接线有没有问题,伺服的脉冲输入方式是否是脉冲+方向?还有你的CPU是ST型还是SR型?只有ST型晶体管输出可以带脉冲伺服,另外smart200CPU的输出是源型输出,确认你伺服的接线是源型输入还是漏型输入。


向导选择脉冲就没有问题

有你帮助有我成长
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9132条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。