回复:请教一下,关于6RA70的bop面板更换问题

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10187
  • 精华

    512
  • 被关注

    583

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-23 14:22:36

3楼

你的帖子写的太笼统,细节交代不清楚。我问几个问题:

1、你说的“程序也下载成功”,是指6RA70的参数么?这个参数来自哪里?

2、你说的“通讯也修改好了”,是指把P918修改完了?修改完毕重新上电没?

3、你说的“通讯不上”,具体的表现是什么?是报警或者报故障?还是仅仅是指从PLC端没有读上你想要的参数?


最后:你说的换BOP,并不是仅仅指那个操作面板吧?还包换跟那个面板联接的所有的板卡吧?