恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-23 14:22:36
3楼
你的帖子写的太笼统,细节交代不清楚。我问几个问题:
1、你说的“程序也下载成功”,是指6RA70的参数么?这个参数来自哪里?
2、你说的“通讯也修改好了”,是指把P918修改完了?修改完毕重新上电没?
3、你说的“通讯不上”,具体的表现是什么?是报警或者报故障?还是仅仅是指从PLC端没有读上你想要的参数?
最后:你说的换BOP,并不是仅仅指那个操作面板吧?还包换跟那个面板联接的所有的板卡吧?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主