回复:IM151-7 故障问题 哪位大神帮忙看看 诊断报告

假行僧a4fr

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2018-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-09-23 18:52:04

1楼

事件 50 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:49.087  2000-07-23


事件 51 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:34:46.073  2000-07-23


事件 52 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:34:44.542  2000-07-23


事件 53 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:44.387  2000-07-23


事件 54 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:44.387  2000-07-23


事件 55 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:34:41.373  2000-07-23


事件 56 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:34:39.762  2000-07-23


事件 57 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:32.687  2000-07-23


事件 58 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:32.687  2000-07-23


事件 59 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:34:29.673  2000-07-23


事件 60 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:34:28.142  2000-07-23


 61 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:27.987  2000-07-23


事件 62 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:27.987  2000-07-23


事件 63 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:34:24.973  2000-07-23


事件 64 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:34:23.382  2000-07-23


事件 65 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:04.487  2000-07-23


事件 66 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:34:04.487  2000-07-23



事件 67 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:34:01.473  2000-07-23


事件 68 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:33:59.942  2000-07-23



事件 69 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:33:59.787  2000-07-23



事件 70 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:33:59.787  2000-07-23


事件 71 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:33:56.773  2000-07-23


事件 72 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

22:33:55.212  2000-07-23


事件 73 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:30:41.286  2000-07-23


事件 74 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:30:41.286  2000-07-23


事件 75 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:30:38.272  2000-07-23


事件 76 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (自己初始化)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

22:30:36.228  2000-07-23


事件 77 / 100:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:30:36.227  2000-07-23



事件 78 / 100:  事件 ID 16# 6522

非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器 


之前的工作模式:STOP (自己初始化)

内部错误, 进入的事件

22:30:36.227  2000-07-23


事件 79 / 100:  事件 ID 16# 4580

STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

21:45:51.135  2000-07-23


事件 80 / 100:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

21:45:51.125  2000-07-23


事件 81 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:42.782  2000-07-23


事件 82 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:42.782  2000-07-23


事件 83 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

16:00:39.768  2000-07-23


事件 84 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

16:00:38.238  2000-07-23


事件 85 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:38.083  2000-07-23


事件 86 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:38.083  2000-07-23


事件 87 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

16:00:35.068  2000-07-23


事件 88 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

16:00:33.537  2000-07-23


事件 89 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:33.382  2000-07-23


事件 90 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

16:00:33.382  2000-07-23


事件 91 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

16:00:30.368  2000-07-23


事件 92 / 100:  事件 ID 16# 4308

通过开关设置启动存储器复位 

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

进入的事件

16:00:28.807  2000-07-23



事件 93 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (内部)

请求的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:24:42.781  2000-07-22


事件 94 / 100:  事件 ID 16# 6526

因存储器更换导致存储器复位请求 

之前的工作模式:STOP (内部)

内部错误, 进入的事件

22:24:42.781  2000-07-22



事件 95 / 100:  事件 ID 16# 430E

已执行存储器复位 

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:24:39.768  2000-07-22



事件 96 / 100:  事件 ID 16# 4546

因 CPU 存储器管理导致 STOP 模式

之前的工作模式:STOP (自己初始化)

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

22:24:37.723  2000-07-22



事件 97 / 100:  事件 ID 16# 4300

备用上电 

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (自己初始化)

进入的事件

22:24:37.723  2000-07-22



事件 98 / 100:  事件 ID 16# 6522

非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器 


之前的工作模式:STOP (自己初始化)

内部错误, 进入的事件

22:24:37.723  2000-07-22



事件 99 / 100:  事件 ID 16# 4580

STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)

之前的工作模式:无电压

请求的工作模式:STOP (存储器复位)

内部错误, 进入的事件

22:11:24.630  2000-07-22



事件 100 / 100:  事件 ID 16# 494E

电源故障

之前的工作模式:STOP (存储器复位)

请求的工作模式:无电压

外部错误, 进入的事件

22:11:24.620  2000-07-22



评论