发布于 2019-09-24 17:24:19
5楼
现在遇到了一点问题,麻烦大家再帮忙分析一下,有点想不明白。通讯速率设置为187.5K,PLC端的DP头分两路接,每一路的总线长都在250米左右。第一路接了8台托利多的IND331仪表,地址从头到尾分别分配地址为1-8,第二路接了9台托利多的IND331仪表,从头到尾分别分配地址为9-17。现在当两路的结尾都拨到ON档时,只有9号无法连接(仪表上的通讯接收指示灯亮,发送指示灯不亮),如果把该路的17号拨到OFF档,则该路所有的仪表都可以连接上,但另外一路却只有1号可以连接,其他都连接不上。如果第二路我只连接9-14,连接六台,这样1-14,也都可以连接。这样看好像是通讯距离太远了,但为什么只有9号,这个第二路的第一台没法连接,后面8台却可以。有点想不明白。这里说的没有连接上都是仪表上的接收指示灯亮,发送指示灯灭。怀疑过仪表问题,DP头问题,这些都换过,问题都一样