回复:用Rest_BF复位一批位Bits,和用Move发送数字0到这些位,二者有什么区别?

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-24 22:34:13

3楼

展开查看
以下是引用Jianronzhang在2019-09-24 20:30:16的发言 >2楼

。。。。。反正是没明白楼主的什么意思。



                  初始化,你可以在系统组态的时候指定两个位组。然后用一个上电扫描一周期

                  的位来初始化你要的结果。



                  类似于西家SMART200的系统位SM0.1 

重新编辑了一下原题。

如图所示,在程序段6第一行中,我用Reset_BF指令将从M200.0到M201.7复位了。在第二行,用M199.3控制M200.0。这种情况下,M199.3接通时,M200.0会得电从而吸合么?因为我担心M200.0在第一行是用Reset指令复位的,后面必须用Set指令才能将它置位(就是让它的线圈得电从而吸合),而M199.3不是Set指令。情况是这样吗?