你好 WWC 工程师
我的问题是设备在正常运转情况下DC-UPS 15 出现红灯报警, 并且以2s/次周期闪烁,初步怀疑辅助电池出了问题,更换新电池后故障消失,指示灯绿色。能正常开机,但是每次4小时又出现红灯闪烁,并且并且以2s/次周期闪烁,每次出现故障后只能断电重启后故障消失,但是过了4小时又出现了。。。。,我更换的新电池是西门子原厂的。以下是我测试的一些数据
G2 : 24VDC/2OA SITOP G2/1: DC-UPS15 G2/2 电池组 24V/3.2AH
9:00AM 开机
10:00AM checked G2 25.96V G2/2 26.98V G2/1 X1.1 X1.2 25.64V G2/1 X1.7 X1.8 26.93v
11:00AM no alarmchecked G2 25.96V G2/2 26.98V G2/1 X1.1 X1.2 25.60V G2/1 X1.7 X1.8 26.90V
12:00AM no alarmchecked G2 25.96V G2/2 26.95V G2/1 X1.1 X1.2 25.64V G2/1 X1.7 X1.8 26.93V
13:00AM Alarm on the G2/1 signal flashes in a 2s cycle checked G2 25.96V G2/2 26.98V G2/1 X1.1 X1.2 25.64V G2/1 X1.7 X1.8 26.93v
请您看看是哪里出了问题,给我一些建议。谢谢。 wall_li@outlook.com