回复:PLC之间智能从站通讯,使用工业无线,故障原因?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-09-25 20:19:02

2楼

展开查看
以下是引用yming在2019-09-25 20:05:17的发言 >1楼

首先,在以太网下,根本就不是主站-从站的概念。

是客户端 - 服务器之间的关系。

其次,你组态PN/IO,只能使用普通、非管理型的交换机(管理型的多层交换机,无IP的报文无法通过。),这种通讯如果要使用无线,是需要专门支持PN/IO的无线交换机的。因为,它不使用IP通讯(IP只是用于初始建立连接用。)

而其他的 S7 TCP、ModBus TCP 等等TCP类的通讯,是通过IP访问的。是可以通过一般的无线网络通讯。而这些TCP通讯都是异步通讯。通讯速率要看网络载荷,阶跃点的多少。



看Y版的帖子受益匪浅!!感谢!


PN/IO使用普通的无线模块是不行的,例如常规的无线网桥都不行,通信会断断续续的。需要购买支持PROFINET IO 通信协议类型的无线网桥才可以,例如西门子的W788/784等等产品