以下是引用威师爷在2019-09-25 20:19:02的发言 >2楼

看Y版的帖子受益匪浅!!感谢!


PN/IO使用普通的无线模块是不行的,例如常规的无线网桥都不行,通信会断断续续的。需要购买支持PROFINET IO 通信协议类型的无线网桥才可以,例如西门子的W788/784等等产品

以下是引用yming在2019-09-25 20:05:17的发言 >1楼:首先,在以太网下,...

引用1楼详细内容:

首先,在以太网下,根本就不是主站-从站的概念。

是客户端 - 服务器之间的关系。

其次,你组态PN/IO,只能使用普通、非管理型的交换机(管理型的多层交换机,无IP的报文无法通过。),这种通讯如果要使用无线,是需要专门支持PN/IO的无线交换机的。因为,它不使用IP通讯(IP只是用于初始建立连接用。)

而其他的 S7 TCP、ModBus TCP 等等TCP类的通讯,是通过IP访问的。是可以通过一般的无线网络通讯。而这些TCP通讯都是异步通讯。通讯速率要看网络载荷,阶跃点的多少。



如果组态的有PN/IO,连接中间通过非专用PN无线AP,PN/IO根本连接不上。肯定是下位组件出错。

PN/IO(全称是 ProfiNet IO)通讯使用的是专用PNIO芯片。它必须集成在PLC上、网卡上。不是PLC上有个RJ45网口就能PNIO通讯。


也有通过PNIO驱动软件来实现的,但最多只能实现RT级别的通讯。