恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-26 08:16:52
3楼
0
无错误
1
响应存在奇偶校验错误:仅当使用偶校验或奇校验时,才会出现该错误。传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。
2
未使用
3
接收超时:在超时时间内从站没有做出响应。可能原因为:与从站设备的电气连接存在问题、主站和从站的波特率/奇偶校验的设置不同、从站地址错误。
4
请求参数出错:一个或多个输入参数(“从站”(Slave)、“读写”(RW)、“地址”(Addr) 或“计数”(Count))被设置为非法值。有关输入参数的允许值的信息,请参见本文档。
5
未启用 Modbus 主站:每次扫描时,在调用 MBUS_MSG 之前调用 MBUS_CTRL。
6
Modbus 正忙于处理另一请求:某一时间只能有一条 MBUS_MSG 指令处于激活状态。
7
响应出错:收到的响应与请求不符。这意味着从站设备有问题或错误的从站设备对请求做出了应答。
8
响应存在 CRC 错误:传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。
11
端口号无效
12
信号板端口 1 缺失或未组态
101
从站不支持该地址的请求功能:请参见“使用 Modbus 主站指令”帮助主题中的所需 Modbus 从站功能支持表。
102
从站不支持数据地址:“地址”(Addr) 加上“计数”(Count) 的请求地址范围超出从站允许的地址范围。
103
从站不支持数据类型:从站设备不支持“地址”(Addr) 类型。
104
从站设备故障
105
从站接受消息,但未按时做出响应:MBUS_MSG 发生错误,用户程序应在稍后重新发送请求。
106
从站繁忙,拒绝了消息:可以再次尝试相同的请求以获得响应。
107
从站因未知原因拒绝了消息。
108
从站存储器奇偶校验错误:从站设备有故障。
你这是错误3,检查一下你得从站吧
请填写推广理由:
分享
只看
楼主