回复:西门子SR40自带的485口无法进行MODBUS通讯,只能PPI做从站

  • 帖子

    120
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2018-04-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-09-26 08:16:52

3楼

0

   

无错误

   

1

   

响应存在奇偶校验错误:仅当使用偶校验或奇校验时,才会出现该错误。传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。

   

2

   

未使用

   

3

   

接收超时:在超时时间内从站没有做出响应。可能原因为:与从站设备的电气连接存在问题、主站和从站的波特率/奇偶校验的设置不同、从站地址错误。

   

4

   

请求参数出错:一个或多个输入参数(“从站”(Slave)、“读写”(RW)、“地址”(Addr) 或“计数”(Count))被设置为非法值。有关输入参数的允许值的信息,请参见本文档。

   

5

   

未启用 Modbus 主站:每次扫描时,在调用 MBUS_MSG 之前调用 MBUS_CTRL。

   

6

   

Modbus 正忙于处理另一请求:某一时间只能有一条 MBUS_MSG 指令处于激活状态。

   

7

   

响应出错:收到的响应与请求不符。这意味着从站设备有问题或错误的从站设备对请求做出了应答。

   

8

   

响应存在 CRC 错误:传输受到干扰,并且可能收到不正确的数据。该错误通常是电气故障(例如,接线错误或影响通信的电气噪声)引起的。

   

11

   

端口号无效

   

12

   

信号板端口 1 缺失或未组态

   

101

   

从站不支持该地址的请求功能:请参见“使用 Modbus 主站指令”帮助主题中的所需 Modbus 从站功能支持表。

   

102

   

从站不支持数据地址:“地址”(Addr) 加上“计数”(Count) 的请求地址范围超出从站允许的地址范围。

   

103

   

从站不支持数据类型:从站设备不支持“地址”(Addr) 类型。

   

104

   

从站设备故障

   

105

   

从站接受消息,但未按时做出响应:MBUS_MSG 发生错误,用户程序应在稍后重新发送请求。

   

106

   

从站繁忙,拒绝了消息:可以再次尝试相同的请求以获得响应。

   

107

   

从站因未知原因拒绝了消息。

   

108

   

从站存储器奇偶校验错误:从站设备有故障。

   

你这是错误3,检查一下你得从站吧