回复:CM1241用DP线,DP头带485通讯会怎么样?

工作狂人

  • 帖子

    262
  • 精华

    5
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2011-04-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-09-26 13:50:51

5楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-09-25 09:42:21的发言 >4楼

我在实际应用和与广大网友交流时,大家都有这样的共识,就是一个网络中几百米的通讯长度是没有问题的,当然这个是非官方数据,官方给出的数据是60米。

关于通讯电缆,建议使用带屏蔽的双绞线,或者索性用西门子的DP电缆线,关键问题是屏蔽和抗干扰性。

以下是引用工作狂人在2019-09-25 08:40:23的发言 >:正因为此,才奇怪。...

引用详细内容:

正因为此,才奇怪。这样通讯能稳定吗?DP线有一定的阻抗。

485通讯现在感觉太乱,用什么线的都见过,用普通两芯电缆的,用计算机电缆的。。。。这次还是第一次见到用DP线的,毕竟价格太贵了

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15105条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。