以下是引用yming在2019-09-25 20:05:17的发言 >1楼

首先,在以太网下,根本就不是主站-从站的概念。

是客户端 - 服务器之间的关系。

其次,你组态PN/IO,只能使用普通、非管理型的交换机(管理型的多层交换机,无IP的报文无法通过。),这种通讯如果要使用无线,是需要专门支持PN/IO的无线交换机的。因为,它不使用IP通讯(IP只是用于初始建立连接用。)

而其他的 S7 TCP、ModBus TCP 等等TCP类的通讯,是通过IP访问的。是可以通过一般的无线网络通讯。而这些TCP通讯都是异步通讯。通讯速率要看网络载荷,阶跃点的多少。



Y版专业!

回头看了下moxa,交换机倒是有支持pn io的,无线ap压根就没有,看来还是西门子全家桶来的牢靠。头次算长见识了。