回复:电缆电压等级问题380/500V 450/750两个规格如何选型?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-09-26 21:09:48

5楼

展开查看
以下是引用yming在2019-09-26 11:41:51的发言 >4楼

多大的电机?


以下是引用威师爷在2019-09-25 17:47:49的发言 >楼主:大家好!最近遇到一...

引用楼主详细内容:

大家好!


最近遇到一个电缆的选型问题:

我的系统是400V的,原来一直使用450/750V电压等级的电缆,由于目前没有货,仓库有380/500这个电压等级的,我的系统是400的电机,这样使用有没有问题?


就是变频器到电机的动力电缆。

回y版,160KW   26KW     13KW各一台

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl