恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-28 10:17:36
2楼
如果只使用一个参考点开关,参考点可以安排在有效行程内任何位置。但是感应片必须做成长条形。使得在参考点的一侧感应开关永远接通,在参考点的另一侧永远不会接通。这样在找零点的时候可以自然适应初始移动方向。参考点位于长条感应片的边缘处。
如果使用一个参考点开关和一个极限位置开关的话,找参考点的初始方向永远是朝着极限开关这个方向走。遇到极限开关就往相反方向继续找。这个找参考点的过程可能会有点长。
断电是无法记忆的。逻辑上可以记忆,但是事实上记忆了然后停电状态下移动过就记忆等于不记。你怎么保证停电之后没有一个脉冲的移动量?