回复:电缆电压等级问题380/500V 450/750两个规格如何选型?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-09-28 17:46:53

15楼

展开查看
以下是引用yming在2019-09-28 11:46:22的发言 >14楼

橡胶护套电缆的相交外皮,似乎在高频电流下,很快老化(硬化、龟裂、甚至由于机器振动而脱落。)

如果是有油雾的环境下,(例如:设备运行时,发热产生的油烟。)老化得更快!

实践经验证明的。

塑料护套电缆不会。

以下是引用威师爷在2019-09-28 07:24:33的发言 >13楼:注:也不要使用橡胶...

引用13楼详细内容:

注:也不要使用橡胶护套电缆。y版,这句话如何理解啊?对了,电缆外皮和橡胶护套不是一个意思吗?

以下是引用yming在2019-09-28 00:04:19的发言 >12楼:使用环境有要求才选...

引用12楼详细内容:

使用环境有要求才选用屏蔽电缆。

因电缆铜芯与屏蔽层的电容存在,在载波调制下,使用它会造成更大的漏电流。同时,减小了电机电缆长度极限。

工业场合,一般我也不用。


注:也不要使用橡胶护套电缆。

以下是引用我家牛在2019-09-27 17:53:13的发言 >10楼:不用更好?变频专...

引用10楼详细内容:

不用更好?

变频专用电缆不都是屏蔽的吗?西门子手册上页推荐有屏蔽的电缆的。

以下是引用yming在2019-09-27 17:46:36的发言 >9楼:工业场合是可以不...

引用9楼详细内容:

工业场合是可以不用电机屏蔽电缆,不用更好。就用四线塑料绝缘护套电缆。


公司在居民区不行。


以下是引用威师爷在2019-09-27 17:04:43的发言 >8楼:有一个很奇怪的...

引用8楼详细内容:

有一个很奇怪的现象。

我们公司老外过来的设备从来不配屏蔽电缆的动力线。

都是用常规的电缆,没有带屏蔽层的。

也没看他有什么干扰,功率也比较大。

以下是引用yming在2019-09-27 16:46:32的发言 >6楼:那还是用450/75...

引用6楼详细内容:

那还是用450/750的吧。


小功率几千瓦的可以用300/500的截面足够的RVV多股铜塑料绝缘屏蔽电缆。

截面要足够,不要嚷电缆热。通常绝缘都没问题。


以下是引用威师爷在2019-09-26 21:09:48的发言 >5楼:回y版,160K...

引用5楼详细内容:

回y版,160KW   26KW     13KW各一台

以下是引用yming在2019-09-26 11:41:51的发言 >4楼:多大的电机?

引用4楼详细内容:

多大的电机?


以下是引用威师爷在2019-09-25 17:47:49的发言 >楼主:大家好!最...

引用楼主详细内容:

大家好!


最近遇到一个电缆的选型问题:

我的系统是400V的,原来一直使用450/750V电压等级的电缆,由于目前没有货,仓库有380/500这个电压等级的,我的系统是400的电机,这样使用有没有问题?


就是变频器到电机的动力电缆。

哦,原来这样。赞一个!!!

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示