回复:关于MBUS两个问题请教

Sandy_123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    453
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2016-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-09-29 11:02:54

1楼

 针对您的问题做以下回答:

问题一:使用SM0.1指令常闭点加完成位是为了产生上升沿,因为如果没有SM0.1常闭第一个扫描周期完成位置为1,后期完成位一直为1没有0到1的变化过程就永远不会触发MSG指令。

问题二:Hodestart管脚填写的是指针的起始地址,必须使用&+vb(指针地址的表示方法),报6号错误建议使用一个MSG指令尝试,FIRST管脚必须加上升沿并且触发速度必须降低不能太快。

建议查看MODBUS RTU的相关资料:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/communication/serial_port/modbus/Master/Master.htm