你这个图片和边沿触发什么关系啊?
针对前面逻辑运算结果的边沿触发,其实每家PLC都是一样的。
对比300和三菱的一个比较明显的区别是,300,包括400及后面的1200/1500的逻辑运算结果边沿触发,需要编程者手动分配一个存储上个周期状态的bool型变量,而三菱,以及S7-200是不需要手动分配的,应该是系统自动分配,而且也不在程序里面体现出来。如果没有用过300等这些PLC的,可能是不太习惯这种方式,其实边沿触发的判断方式都是一样的,就是对比本次扫描和上次扫描的结果,决定后面是否需要导通,所以,肯定需要有一个地方在存储上次的结果。就看是人为分配和系统自动分配。
300及后面plc,还有一种边沿触发指令是变量的边沿触发,我不太清楚三菱是否也有了,用的少一点,就是判断当前的位变量是否接通,如果接通了,则后面导通一个周期,和逻辑运算结果的区别是,它只判断这个bool变量,而不是前面一整串程序的逻辑结果。
看你需要哪种了。