恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-30 08:33:13
6楼
我是一般不接地,但碰到模拟量数值周期跳动时需要接地。
之前有一个项目几十套,其中一套几个传感器反馈回来的信号一直呈周期性变化。初步判断就是干扰造成的,但具体哪里干扰的就开始一一排查(因为几十套都没出现这个问题所以没考虑是因为电源负没接地造成的)在排除了电源,传感器和外部接线后,情况仍然存在,最后实在没办法了,就拿根线把电源负和地线连一块了,信号立刻就稳定了。
从那以后再设计时还是不接地,只是碰到有数值跳动的时候就接上地。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主