传送高频信号线缆屏蔽层尽量双端接地,如通信线缆。低频信号单端接地,如标准模拟量信号。

双端接地要确保两个接地点是等电位,如果无法保证等电位还是单端接地。接地要根据现场情况,设备一般都是在客户现场,供应商不掌握客户现场接地情况,建议都单端接地。