以下是引用zh星魂在2019-06-26 16:57:22的发言 >楼主

     今天在S7-300手册看到两段:

      “请始终使用屏蔽双绞线电缆连接模拟信号。 这样会减少干扰。 将模拟电缆屏蔽层的两端接地。
电缆两端的任何电位差都可能导致在屏蔽层产生等电位电流,进而干扰模拟信号。 通过低阻抗等电位连接可避免此影响。 只对屏蔽层的一端接地。”。

       感觉好晕,一般屏蔽线都是一端接地的,现在彻底蒙圈了,请各路大神给详细讲解一下,不胜感激啊!!!!!!


模拟量接地,一般的原则是,单端接地