回复:CM1241用DP线,DP头带485通讯会怎么样?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21069
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-02 15:18:20

6楼

展开查看
以下是引用工作狂人在2019-09-26 13:50:51的发言 >5楼

485通讯现在感觉太乱,用什么线的都见过,用普通两芯电缆的,用计算机电缆的。。。。这次还是第一次见到用DP线的,毕竟价格太贵了

以下是引用WWCWWC在2019-09-25 09:42:21的发言 >4楼:我在实际应用和与广...

引用4楼详细内容:

我在实际应用和与广大网友交流时,大家都有这样的共识,就是一个网络中几百米的通讯长度是没有问题的,当然这个是非官方数据,官方给出的数据是60米。

关于通讯电缆,建议使用带屏蔽的双绞线,或者索性用西门子的DP电缆线,关键问题是屏蔽和抗干扰性。

以下是引用工作狂人在2019-09-25 08:40:23的发言 >:正因为此,才奇怪。...

引用详细内容:

正因为此,才奇怪。这样通讯能稳定吗?DP线有一定的阻抗。

说了半天不是技术问题,还是钱的问题,在钱的面前连试一下的勇气也没有了