以下是引用quiet在2019-10-02 11:03:03的发言 >18楼:为什么不敢接呢,因为调试好的机器你走人以后就没法掌控了,这个地和设备机架的地连不连,人家要在机架上搭铁烧电焊怎么办。不一定会出事,但有可能会出事。

AB两地的控制单元电源负极接地,并且等电位连接将两地的负极接在了一起,现场很多情况AB两地的接地情况是不清晰的,有可能是各自接地,有可能是通过机架金属结构或电力网络的PE,PEN线甚至N线接在了一起。当这个连接被破坏时等电位连接就承担了主要的连通工作,如果机架金属结构焊接搭铁不合理焊接电流就极有可能流经等电位连接线。21楼引用的那个例子就是如此,这个时候负极不接地或经阻抗接地或许还能避免事故的发生。