关键是我们变频器是通过直流电源供电的,没有工频UPS电源,工频市电没有电后,直流DC给变频器供电,所以我就是想知道怎么样做做好,PLC断电(DP断线),变频器能保持原来速度
这样呀?
DP断了可以忽视的。
将看门狗那个100毫秒改成0。这就没有报警、故障,不会停机了。
将MOP设定值改成保存后,每次开机、启动都会自动升速到停机前的设定值。
当然,你愿意也可以用自由功能块中的或门,分别接控制字中的UP和端子上的升速按钮;两者可以同时控制。