回复:变频器通过profibus-dp控制今天又失控了

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-10-04 22:47:28

2楼

展开查看
以下是引用yming在2019-10-04 22:41:36的发言 >1楼

什么型号的变频器?

我觉得都不可能的。

作为DP通讯也好,PN通讯也好。它的报文都是有时序的。超过看门狗时间,将执行指定的指令(例如STO)

PLC侧停机,通讯功能就停止。没有报文发送,变频器在 指定时间内接收不到报文,就停机了。

所以归罪不到DP/PN控制。


至于变频器当机,我觉得更不可能了。它的CU当机,IGBT的信号就没了,变频器就没有了输出。


反观硬接线倒是有可能出现触点粘连,接触器衔铁粘连等脱不开故障。

这个情况不止一次了,另外几个项目也出现过这种情况。变频器也是澳洲的知名品牌。

的确怪不了通讯。但是使用通讯控制的话得做好相关的措施。电子产品的东西很多时候不好解释。

继续讨论。