以下是引用威师爷在2019-10-04 22:47:28的发言 >2楼

这个情况不止一次了,另外几个项目也出现过这种情况。变频器也是澳洲的知名品牌。

的确怪不了通讯。但是使用通讯控制的话得做好相关的措施。电子产品的东西很多时候不好解释。

继续讨论。

以下是引用yming在2019-10-04 22:41:36的发言 >1楼:什么型号的变频器?...

引用1楼详细内容:

什么型号的变频器?

我觉得都不可能的。

作为DP通讯也好,PN通讯也好。它的报文都是有时序的。超过看门狗时间,将执行指定的指令(例如STO)

PLC侧停机,通讯功能就停止。没有报文发送,变频器在 指定时间内接收不到报文,就停机了。

所以归罪不到DP/PN控制。


至于变频器当机,我觉得更不可能了。它的CU当机,IGBT的信号就没了,变频器就没有了输出。


反观硬接线倒是有可能出现触点粘连,接触器衔铁粘连等脱不开故障。

通讯报文本来自己就在计数。DP如此,甚至USS那种ProfiBus简版的通讯都是如此。有多少正常报文?有多少校验错误报文?有多少无法识别报文?等等分别计数。


反而端子部分,硬接线的容易出问题。我都遇到过,导电粉尘堆积,导致端子断开信号被短路。

好好检查一下吧。