回复:变频器通过profibus-dp控制今天又失控了

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-04 23:02:37

6楼

展开查看
以下是引用威师爷在2019-10-04 22:53:54的发言 >4楼

受到电磁干拢以后会不会出现这样的结果?

后面考虑改变设计方式。你说的安全功能的确比较好。

总得来说可能原来设计没有考虑到这一块。

以下是引用yming在2019-10-04 22:48:25的发言 >3楼:像这种情况,明显应...

引用3楼详细内容:

像这种情况,明显应该使用安全功能。

尤其是当前的G120产品,STO安全功能都是不需授权免费的。

通讯受到电磁干扰,可能的结果就是:报文无法识别。

超过次数,结果就是去执行停机。


像西门子的485USS通讯,各类错误计数在CU参数中,PB在模块中。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?