回复:S7-1200 MODBUS RTU OVER TCP 奇怪问题

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-10-05 11:04:48

14楼

展开查看
以下是引用superttl在2019-10-05 08:31:35的发言 >12楼

报文数据很短,就几个字节,奇怪的是我在设备那头用串口监听,发现PLC发送的命令完全正确,但设备就是不响应,而使用其它工具发,设备每一包数据都能正确响应,所以问题还是出在我的发送上面。

大部分设备通讯正常,只有一个设备不正常,且用串口监听正常说明该设备通信本身也存在一定的缺陷,有可能出现在停止位的问题上。以前调试某款电力仪表也试过,电力仪表只能设置2个停止位,但PLC只能是一个停止位,后来PLC程序改成奇校验还是偶校验然后通讯上了。。。。
另外建议你用MB_CLIENT通讯块编程专门对此设备通讯测试一下看是否有反馈,如果有说明你之前的程序有问题,如果也没有建议重点解决停止位的问题。