以下是引用李文华在2019-10-05 08:10:32的发言 >10楼

急停信号没起作用?

我还真遇到过急停不起作用的情况呢。

现场情况是石墨粉尘+生产时的机油烟雾;经历七、八年在端子上的积累,终于有一天不灵了。


端子排、三菱、200、1200这类小型的PLC都是上进下出的,端子挨着那么近,横向安置都有灰尘堆积的可能。

所以,我想:在这类环境中,是不是端子排竖着安置可能比较好。