回复:求助!S120系统,Starter如何停用某台电机

CK DONG

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    639
  • 精华

    6
  • 被关注

    39

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-10-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-10-06 08:36:59

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-04-04 13:54:06的发言 >1楼

如果不想把拓扑结构破坏了,也就是驱动器还挂在系统里,只是电机停用了,此时通用的电机模块参数表里的P844 = 1就可以了。


也就是将不用的电机模块OFF2激活。使其没有输出即可。什么时候启用,再把OFF2禁止即可。什么也不用动。

谢谢k版,谢谢楼主,又长见识了!

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!