1、可能是用到的所有的DI模块,最多有284个字节吧,输入映像是包括数字量 模拟量 和其他模块的的映像的

2、超过128用PI是你组态的如果是128的话,那超过128就必须用PI了,你可以进行调整啊,比如你调整到最大2048,那只要是小于2048的话,那用IW2044也可以了啊

3、呃,不就是8K吗?或者是32K?不确定呢