恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-10-07 08:35:19
2楼
1、可能是用到的所有的DI模块,最多有284个字节吧,输入映像是包括数字量 模拟量 和其他模块的的映像的
2、超过128用PI是你组态的如果是128的话,那超过128就必须用PI了,你可以进行调整啊,比如你调整到最大2048,那只要是小于2048的话,那用IW2044也可以了啊
3、呃,不就是8K吗?或者是32K?不确定呢
1:我又仔细想了一下 这里所说的映像区是PLC在扫描的时候扫描这些字节1024 但是实际I/0是284个字节,这个284个字节可以随意设定地址只要在1024个字节内就行吧? 1200/1500的模拟量经过过程映像区?因为读的时候都是IW QW?
输入影响区只包括数字量 默认设置的映象区是128 超过这128我就要 用PIB PIW 或者更改映象区,你看模拟量模块不在影响区内,300/400 模拟量是PI PQ 是直接读取硬件的状态,还有个地方比较纠结的是它是通过地址来判断在映像区还是通过下面的那个设置 看下图
如果说我这个地址在CPU系统默认映像区内 ,而我这个映像区选择的是PIP 1会是什么结果,那 我这个模块就要用PI来读取这个模块的状态?
我觉得手册中的2048个字节 是指数字量与模拟量的的字节数,我设置了一下32点的数字量模块,地址改为2042可以 2043以上就不行了提示我让我修改地址。
3:1500系列是通过容量来计算 IO数目?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主