回复:关于将MM4系列变频器换为G120变频器的咨询

CK_DONG

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    640
  • 精华

    6
  • 被关注

    39

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-10-07 11:03:08

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-10-07 10:19:48的发言 >6楼

如果当年搞通讯的人还在,G120替换MM4还是不难的。MM4与G120的内部结构,参数都很相似。了解以后,很容易上手。就是通讯,PLC那边要改动的。


如果对原系统很熟,仅仅是更新变频器G120对MM440的替换。有工作量。如果能整套系统更新,反倒更容易。


我们这边,也有类似的问题。前两天,老客户问能不能更新旧系统中的变频器(这些旧系统的变频器,清一色的MM440或6SE70)?我们的售后服务告诉他们,整个系统报废,换新的。我在一边听着,我不说话。(嘻嘻)


这种事要说容易也容易,要说难也难。知者容易,不知者难。

谢谢k版,您的这句话“我在一边听着,我不说话。”感觉有种小白兔遇到了大灰狼的赶脚。。。。。。整套系统更换对我们来说是不太现实。。。首先老板那一关就过不去。。。嗯,我先研究一下这两种的结构、参数,