过程映像区就是每次主循环扫描时更新的硬件端口的即时状态;(I从硬件读入、Q写出到硬件);随后的所有OB均按照这个映像区的值来做计算;并逐条执行与映像区交换数据。

1200全系列的映像区大小1024字节都是一样的。

其中包括:本体自带DIO(按位)、AIO(按字)、高速计数器值、脉冲值、组态分配的远程DIO、AIO(通讯组态的报文确定)

例如 1211c 它不可以扩展右边的模块;左边可以扩展3个通讯模块;本体上6DI、4DQ、2AI,还可以装一扩展板。

因此,它的DIO预留14个;模拟量值预留3个(包括扩展板),本体高速计数器的值6个,脉冲4个、硬件中断6个等等,这些都是预留的;不可占用,组态时分配(激活可用)

其他的映像区地址用于分布式IO,随组态报文(GSD)确定;例如:一DP/PN驱动组态了4PKW6PZD,就会在映像区分配连续十个字的空间。程序运行时,通讯交换归通讯实时操作;程序只和该分配的映像区交换数据。