如题所述。刚开始回零的时候两轴是同步的,后来从动轴顶了,报警10653“超过构成错误极限”和25040“静止误差监控”,复位后报警消失。然后正常加工,机床一直没断电,也没再回参考点。过了一段时间发现两轴光栅尺之间差了3mm,重新回参考点后又同步了。想不通为何不同步却没有报警?

这是两轴的参数设置

37110 = 0.3

37120 = 0.5

37130 = 0.8

 