西家的PLC定义了IO寻址区与IO映像区,IO寻址区决定了PLC能够带IO点数的最大能力。


IO寻址区可以认为有地址,但没有寄存器,直接访问硬件端口(也称外设地址)最小访问单位是字节,而IO映像区可以认为是内部寄存器的一种,由PLC操作系统(也可以通过指令)负责把寄存器与硬件的端口之间值进行更新,最小访问单位是位(布尔量)。


在S5,S7-300/400,IO寻址区域与IO映像区是有重叠的,但不一样大,IO寻址区要远大于IO映像区;IO寻址区的大小是由CPU的性能决定的, 不可变;而IO映像区的大小对于一些中高端CPU是可以根据需要进行调节的;这也就是我们在用S7-300中级CPU的模拟量寻址时往往都是外设地址PIWXXX或PQWXXX,这就是IO寻址区的访问;其实到了S7-400模拟量用IWXXX或QWXXX,IO映像区寻址也是完全没有问题的。


现在到了S7-1X00,IO寻址区与IO映像区就是一样大小完全重叠的,对模拟量可以是IW/QW,也可以是IWXXX:P或QWXXX:P