回复:关于西门子安全功能的咨询

我家牛

  • 帖子

    2294
  • 精华

    30
  • 被关注

    43

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-10-08 09:26:32

2楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2019-10-08 09:04:08的发言 >1楼

既然是安全信号,那么出现差错就是致命错误。所以绝对不能有差错,安全信号,安全io都是双通道的,除了要判断这两个信号,还要判断这两个信号到来的时间差,而普通io是无法判断这个时间差的。所以不建议你用普通io,你可以用安全继电器处理安全信号,这样plc就不需要安全io了,plc也可以用普通plc。

安全继电器输出进plc,还是进硬件回路,还是变频器等执行器的普通di,还是变频器等执行器的安全di。

学习ing!学习!