回复:有点那个,怪。Q255.5是什么概念、

贤贤易色

  • 帖子

    1280
  • 精华

    6
  • 被关注

    57

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-05-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-10-09 08:21:42

32楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2019-08-22 13:02:00的发言 >28楼

在W的提示下, 从V2.4在线帮助中复制,让大家先睹为快


PU 存储器范围和特性

 .............

 PROFINET 设备最大数    8

 PROFINET 设备的设备编号   1 至 8

 每台 PROFINET 设备的最大输入大小  128 字节

 每台 PROFINET 设备的最大输出大小  128 字节

 最大模块数   64

 PROFINET 设备的最小循环更新时间

 更新时间的最小值还取决于为 PROFINET 设置的通信组件、PROFINET 设备的数量以及已组态的用户数据量。

 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址范围

 I128.0 至 I1151.7

 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址范围

 Q128.0 至 Q1151.7

 

1 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I128.0 至 I255.7

 

2 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I256.0 至 I383.7

 

3 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I384.0 至 I511.7

 

4 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I512.0 至 I639.7

 

5 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I640.0 至 I767.7

 

6 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I768.0 至 I895.7

 

7 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I896.0 至 I1023.7

 

8 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I1024.0 至 I1151.7

 

1 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q128.0 至 Q255.7

 

2 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q256.0 至 Q383.7

 

3 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q384.0 至 Q511.7

 

4 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q512.0 至 Q639.7

 

5 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q640.0 至 Q767.7

 

6 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q768.0 至 Q895.7

 

7 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q896.0 至 Q1023.7

 

8 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q1024.0 至 Q1151.7

 