回复:S120装置起动前励磁电流实际值为何超过设定值(不管是带变码器还是不带编码器的矢量模式)?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37264
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-09 10:23:28

3楼

@xiehp2017 “矢量变频器控制的电机起动前“励磁电流“一般应是120%的额定值吗”

--

不是应该,是系统默认。你可以根据自己的需要任意改动嘛。而且有很多方法可以消除启动前的满转矩预设状态。问题提出后,可以动脑子去想办法,按照自己的控制策略和工艺去实现各种各样的状态呦。


为什么会有这样的默认状态呢?嘿嘿,有什么样的工艺是需要这样的呢?...。