楼主的截图也太,,,,也没有说明,没有计量单位,让你们猜。
如果是3-5次/秒,采用SMART+AI模块,是可以轻松做到的。
光从模拟量采集数据频率能达到多高的角度来说,它取决于扫描周期,最快是1个扫描周期采样一次。一般实用程序SMART的1个扫描周期是5-10+mS, 也就是模拟量采集数据频率是几十至最高不大于200.
但是,光从CPU的扫描周期来考虑频率是不够的,重要的还要实时性。A/D模块的转换时间也影响它,好在SMART的A/D模数转换时间625 μs(400 Hz 抑制),也不会成为瓶颈。A/D模块外围的变送器/传感器的实时性往往成了这个“频率能达到多快"的瓶颈。综合,100Hz可能会吃力。