回复:PLC模拟量采集数据频率能达到多快?

YUKJ

  • 帖子

    3244
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-09 12:14:51

4楼

 楼主的截图也太,,,,也没有说明,没有计量单位,让你们猜。

如果是3-5次/秒,采用SMART+AI模块,是可以轻松做到的。

 

光从模拟量采集数据频率能达到多高的角度来说,它取决于扫描周期,最快是1个扫描周期采样一次。一般实用程序SMART的1个扫描周期是5-10+mS, 也就是模拟量采集数据频率是几十至最高不大于200.