不可能!我用kep+1200超过5年了,我们做数据配方的时候,都是同时从上位机向几十个1200下发,几十个浮点的,没有丢过数据。

建议还是检测下,kepserver里有个设置是写优化,默认是写入所有过程值,可以修改成只写入最新值,大hi是你写操作不频繁根本不会有影响。

是不是你别的数据,通讯错误,他要等到上个错误的数据通讯错误超时,再轮到处理你这个请求,所以造成了延迟甚至是丢数据?