回复:PLC模拟量采集数据频率能达到多快?

YUKJ

  • 帖子

    3295
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-10 00:00:53

8楼

展开查看
以下是引用芳季在2019-10-09 13:48:05的发言 >5楼

我有个问题自21x plc开始我就没有找到答案。

这个转换时间是底层一直在循环执行,还是,执行了读AI指令开始才开始计时,然后程序就停在那里直到等到结果上来?(不滤波)

由于长期没有关注这个定义的真实含义,但是可以确定,模数转换时间这个参数越小越适合高速转换。似乎是这样定义的,突加一个模拟量给AD输入端,aiw的数值达到90%(或许是95%,记不清楚)目标数值所花的时间就是模数转换时间。

200或者SMART的AI是采用专用的A/D变换器,它的A/D转换过程是始终在进行的,不会受扫描周期影响,它时刻在更新总线上的AIW数值(一个扫描周期内多次刷新总线上的AIW数值)。至于CPU上的AIW数值,它是受扫描周期影响的,也就是一个扫描周期只读一次总线上的AIW数值。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9294条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。