回复:840DSL不能屏蔽1PH7电机内置编码器

隐身人

版主

  • 帖子

    11235
  • 精华

    73
  • 被关注

    751

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-10 08:08:46

6楼

展开查看
以下是引用hnyytlm在2019-10-09 19:35:11的发言 >

编码器两次损坏的报警都一样,操作工用机床粗加工振动较大,机床主轴只用了电机编码器。机床报警信息如下请帮我分析一下,840DSL系统,谢谢!

231100  编码器1:零标记距离出错。-8188


231116  编码器1:振幅误差信号A+B。信号A:23040,信号B:63736


损坏前先是无规律出现以上报警,重启复位系统后又可以工作,以后就愈加频繁直至不能工作。

电机本身具有一定的抗震性,除非振动超过限制,那样我想机床也不能工作了,我猜想有几点原因可能引起编码器烧坏,第一,振动因素引起编码器松动或插头松动,虚接产生的故障,第二,编码器更换是否是专业部门更换?如果更换不当也会引起反馈异常使得硬件损坏的

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu